• 关于梁超高模板面积及图形算量软件设置的问题

    我是内蒙地区的,定额里这样规定:梁、板按超高部分全部模板面积计算;坡屋面按平均高度计算;梁板地面距设计室外地坪或下一层楼面的高度超过3.6m时,可计算模板超高费,超高增加高度采用四舍五入按“米”计算。 假设某建筑层高4.5m,层底标高±0.00,梁顶标高为4.5,梁高750,精确计算后的模板面积为100㎡,此时梁地面标高为3.75,高于3.6米,那么此道梁的超高模板面积是否应该为100㎡呢?如果算错了,应该怎么算? 另外我现在用广联达做的这个工程,分为主楼和裙楼,地下室是相连的,首层的层高也都相同,从二层开始主楼的层高大于裙楼,且在本工程中存在超高的斜梁,楼层设置中按主楼的层高设置。软件中,梁的计算设置如图,但汇总计算后没有梁超高量,打过客服,全是敷衍了事,具体应该如何设置,甚急…… 文字可能说不清楚,可以加我OO251781388。

    斜梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我是内蒙地区的,定额里这样规定:梁、板按超高部分全部模板面积计算;坡屋面按平均高度计算;梁板地面距设计室外地坪或下一层楼面的高度超过3.6m时,可计算模板超高费,超高增加高度采用四舍五入按“米”计算。假设某建筑层高4.5m,层底标高±0.00,梁顶标高为4.5,梁高750,精确计算后的模板面积为100㎡,此时梁地面标高为3.75,高于3.6米,那么此道梁的超高模板面积是否应该为100㎡呢?如果算错了,应该怎么算?    你计算是正确的,

     

    另外我现在用广联达做的这个工程,分为主楼和裙楼,地下室是相连的,首层的层高也都相同,从二层开始主楼的层高大于裙楼,且在本工程中存在超高的斜梁,楼层设置中按主楼的层高设置。软件中,梁的计算设置如图,但汇总计算后没有梁超高量,打过客服,全是敷衍了事,具体应该如何设置。这个看不到图,说不好,但是按主楼层高设置的话,主楼超高计算应该是没有问题的。

    2013-10-06 08:39:32 

  • 当需要计算超高模板时,选择相应的超高模板面积代码即可。

    2013-10-06 08:28:28 