• 金属竖风井的问题

    老师好,在正压送风系统图上,从地下室到17层屋顶有一金属竖风井(1100*400),请问老师计算它时是不是按正常计算通风管道一样按展开面积计算,计价时也和通风管道一样,我的理解正确吗?谢谢老师! (估计电脑有问题,点采纳答案时没有反映,所以不能第一时间采纳,如能采纳时会立马补上,谢谢您!)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    通风管道

    不是按通风系统计算,是按防排烟系统计算,因为防排烟系统的镀锌钢板厚度和通风系统不同,请注意。

    2013-10-07 08:21:56 

  • 金属通风管就是风管的一种,如白铁风管,按展开面积计算,你的理解是正确的

    2013-10-06 15:57:02 

  • 在正压送风系统图上,从地下室到17层屋顶有一金属竖风井(1100*400),计算它时是按正常计算通风管道一样按展开面积计算,计价时也和通风管道一样,你的理解正确。

    2013-10-07 08:13:29 

  • 你的理解是正确的

    2013-10-07 16:19:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!