dandanzhu 2013-10-07 11:07:17 | 四川省 安装 | 3540查看 2回答
给排水管道穿楼板所设套管定额量计算
给排水管道穿楼板所设套管在四川09定额中套用CH焊接钢管子项目时,数量一般取用多少m
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:套管长度计算,棚下与天棚装饰面平齐,板上高出地面的装饰面层20mm。如板厚120mm,板上下的装饰面均为20mm,那一个套管的长度为180mm。排水管道一般不设套管
2013-10-07 11:36:02
-
排水管道(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程)中:
4.1.13管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm,的阻水圈。
管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10-20mm,套管高出地面不得小于50mm。
4.1.14高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。
2 管径大于或等于110mm,的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。
给水管道(建筑给水聚丙烯管道工程技术规范)中:
5.3.5管道穿越楼板时应设置套管,套管高出地面应不小于50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。
(建筑给水排水设计规范)中:
3.5.22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:
1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;
2 穿越屋面处;
注:有可靠的防水措施时,可不设套管。
3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。
3.5.23 明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施。
4.3.11 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
其中4.3.11的条文说明: 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置:①高层建筑;②管道外径大于等于110mm时;③立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
阻火装置设置位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。
建筑阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。
网上找的,供您参考。2013-10-07 11:38:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看