• 筏板的温度筋怎么布置??

    在筏板的范围内增加了温度筋 但是筏板主筋并没有温度筋 我怎么布置啊 ?用筏板主筋布置??可以吗?还是用筏板负筋啊?还是 筏板主筋的中间层筋既是筏板温度筋??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    负筋~ 我一般都这么设。你这么想,你设置成什么筋都是为了最后钢筋数量对,无所谓叫什么,。所以,负筋靠谱一点~长度和设置都可以以你的想法来设~

    2013-10-07 15:45:50 

  • 筏板钢筋是没有温度钢筋是,如果设计有要求,可以用其它钢筋代替,但需要注意筏板是否有负筋,当有负筋时,代替的钢筋就要用自定义范围布置了。

    2013-10-07 15:34:34 

  • 在筏板的范围内增加了温度筋 但是筏板主筋并没有温度筋 我怎么布置啊 ?用筏板主筋布置??可以吗?还是用筏板负筋啊?还是 筏板主筋的中间层筋既是筏板温度筋??一般温度筋在板面上,可以用筏板的负筋。


    一般温度筋都是在板上面中间没有筋的位置,为了防止温差大,砼的开裂。筏板筋都是双层双向,在其上真没听说过有温度筋。但我想可能是因为板负筋间距大加在板负筋之间,或者板的厚度厚,加在中间。

    2013-10-07 15:37:07 