• 集水坑连接消火栓泵的管

    各位,请教一下,1、消火栓泵和 喷淋泵 均连接消防水池,图纸系统图管径为dn150,我记得 以前做的 貌似好像是dn100,有没问题? 2、消火栓泵和 喷淋泵到泵房的排水沟的管径是dn100,但平面图没有,编制单位送审的却有70多米,怎么得出的哦?(难道是进水管?) 3、消防水池的进水管是不是 连接浮球阀的 那根哦?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这个没问题。一般都是DN100~DN200   2、这个有可能是泵后面管道泄水阀后管道到排水沟的长度,一般平面图没有画出,系统图只画出一小段。应该不会有70m吧,因为都是流到就进排水沟的。  3、是的。

    2013-10-08 10:09:54 

  • 回复:1、按设计系统图计算,有疑问可咨询设计确认;做造价无权根据经验任意修改图纸;

    2、工程量有些图纸反应不全或不完整,可要求送审单位出具图纸或到现场实测;

    3、是的。

    2013-10-07 17:26:55 