晴天小苎 2013-10-08 10:15:23 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3216查看 1回答
一端与框架柱(剪力墙)相连另一端与梁相连的KL,其箍筋加密区仅在与框架柱(剪力墙)相连的一端,与梁相
None
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里在梁的计算设置里可以定义一下就行了。把软件里默认的否改为是就好了。
2013-10-08 10:29:25
-
某KL(3C16;3c16)一端是框架柱,一端是剪力墙,GGJ给出如下翻样:1、上部3C16钢筋其中之一变成了弯起钢筋,2、剪力墙端箍筋没有加密,3、下部3C16两端没有打弯。请行家给予解答。
-
某KL(3C16;3c16)一端是框架柱,一端是剪力墙,GGJ给出如下翻样:1、上部3C16钢筋其中之一变成了弯起钢筋,2、剪力墙端箍筋没有加密,3、下部3C16两端没有打弯。请行家给予解答。
-
请教 框架梁一端支座为墙柱,一端支座为梁时,以梁为支座的一端无需加密。。。
框架梁一端支座为墙柱,一端支座为梁时,以梁为支座的一端无需加密。 一跨的可以理解 多跨的如下图打钩位置请问是否要加密。。。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看