许敏燕00 2013-10-08 13:57:46 | 浙江省 土建 | 1398查看 1回答
基础层的柱子问题
在画GGL基础层的柱子需要画上柱子有工程量。但是在画GCL画上基础层的柱子是没有工程量的,怎么回事
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件中,在基础层画上柱子,则在基础层只计算插筋。如果在基础层不画柱子,则插筋在基础层的上一层计算。而在图形软件中,由于扣减关系,柱子的工程量为零。柱子在基础部分的量不计算。
2013-10-08 14:11:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看