• 消防镀锌管沟槽连接如何套定额?

    设计说明要求消火栓给水管道采用内外壁热镀锌钢管,沟槽连接,我是湖北的定额,定额中规定管道执行第八册给排水定额子目,但是第八册镀锌钢管只有螺纹连接,请问,我应该套取第八册的镀锌钢管螺纹连接还是应该套取第七册的钢管(沟槽连接),如果套取第八册,是否不用计算管件,套取第七册的话管件该如何套定额,另外沟槽连接要计算法兰么?怎么计算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

      1、根据所说的地区定额情况,消防管道采用沟槽式卡箍连接安装是应该套消防工程定额册中的相对应定额子目。

      2、管道采用沟槽式卡箍连接安装的管道连接附件主要是:沟槽式弯头、沟槽式三通、沟槽式三通、沟槽式法兰和沟槽式卡箍。

       3、沟槽式管件和沟槽式卡箍的计算是:1个沟槽式弯头计算2个沟槽式卡箍;1个三通计算3个卡箍;1个四通计算4个卡箍;管道与管道直接的连接每直线超过5.5~6m时计算1个卡箍;1个法兰阀门计算2个沟槽式法兰并计算2个沟槽式卡箍。

    2013-10-09 08:05:58 

  •     你先看看管道是DN多少的,如果DN>100,一般沟槽连接,定额中有的。消火栓给水管道一般是DN65或DN50的,当然没有沟槽连接了,你看看你要计量的是“消火栓给水管道”,还是消防系统给水管道?!

        实在不行,也可套定额时改信息价,定额加个“换”子即可。

        另外,沟槽连接的主材是沟槽连接件,不是法兰。

    2013-10-09 00:13:21 

  • 应该套取第七册的钢管(沟槽连接),套取第七册沟槽管件不再套用定额子目,工程管件安装费已经包括在定额子目内。只按市场价计取工程管件费用。沟槽连接要计算法兰,按实际使用量计算。

    2013-10-09 05:16:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题