• 请问地下室集水坑中潜水泵的电线和SC管如何敷设?

    各位前辈小弟我是新手有很多事情不太明确请位大侠指点下 在管道敷设时SC管标注为CC(楼顶暗敷) WC(墙面暗敷),但图纸上画的线路位置(既集水坑潜水泵位置)没有墙,请问改如何敷设?

    集水坑潜水泵

    集水坑

    问题补充:请问这算不算图纸的错误

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种设计和实际确实有点不太一致,但是对设计有疑问可以咨询设计确认。潜污泵一般是沿地面暗敷再深入集水坑的,建议按此计算工程量。

    2013-10-09 16:20:07 

  • 你可以从地面上敷设,由地面引至设备

    2013-10-09 12:08:20 

  • 一般潜污泵都是沿着地面明敷设过去的。这个应该不算错误,一般系统图不会标出的,但是平面图有时候会标明。

    2013-10-09 13:59:22 

  • 基坑内的潜水泵,一般施工都是按照施工图配管的,电线管SC配置从就近的控制箱内配到基坑边缘,管内穿线为随设备附带的防水橡皮电缆。

    2013-10-09 19:10:37 