电气配管问题
工程使用的混凝土砌块,现在电气配管要求暗埋,只能在砌块墙上剔槽,这个剔槽 以及后续的堵槽,抹灰等工作是包含在的定额电气暗配管子目中吗?还是这个属于施工未预埋的问题?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,如果设计说明里要求了是需要预埋暗敷设的管线,则施工单位未按图纸施工,属于违约,责任在施工方,施工单位需要承担违约责任。从施工角度考虑,已经施工完成而没有预埋的,需要后期开槽,工程量是按照不同埋设管的规格,延长米计量,相当于计量管线长度,定额子目一般都有墙面开槽,如果没有可以考虑补充定额,或者独立费。砌块墙体可以预留,但是是个难度会加大,所以一般砌体墙大都是后期开槽。建议与相关单位协商解决。
砌块墙体可以预留,但是是个难度会加大,所以一般砌体墙大都是后期开槽。建议与相关单位协商解决。
2013-10-09 16:14:44
-
已采纳
如果是你描述的,剔槽、堵槽要单独计价的,然后再暗配管计价
2013-10-09 16:06:45
-
已采纳支持楼上解释
2013-10-09 16:36:53
-
已采纳这种情况就要根据设计文件决定,如果设计是暗敷设管线,这种情况就属于违规,未按设计要求施工,所发生的费用由施工单位自负;如果设计是先砌墙后埋管,就要根据工程实际情况,单独计取混凝土预制砌块开槽、补平抹灰的工程量,单位以米计取。
2013-10-09 18:44:58
-
已采纳如果安装不是和土建同步施工,砌块墙上剔槽应另计价。
2013-10-09 15:47:23
-
已采纳工程使用的混凝土砌块,现在电气配管要求暗埋,只能在砌块墙上剔槽,这个剔槽 以及后续的堵槽,抹灰等工作是是不包含在的定额电气暗配管子目中的,应该是这个属于施工未预埋的问题。
2013-10-09 15:47:15
-
已采纳这要看设计文件是如何设计的
2013-10-10 07:12:21