• 墙垂直筋楼层变截面节点问题

    在钢筋抽样2009或2013版中,为什么剪力墙楼层变截面垂直筋的计算结果不是同节点的设置一样(钢筋上部弯锚和上层钢筋下锚),而是全部上伸至上层搭接,不知是我的问题还是软件的问题,下图是新建图形(全部设置都按软件默认),麻烦大家了,谢谢

    直筋

    问题补充:首层是400厚的墙,2层是300厚的墙,墙外侧齐平钢筋上伸就合理,墙内侧钢筋上伸就不合理了,按软件的节点墙内侧钢筋就应该是弯锚啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这属于软件的问题,软件里只要上层有墙时,下层的竖筋都会向上伸过去。如果想在本层弯锚一下时,定义墙的竖筋前加*号,这样软件就是按封顶计算了。如竖筋(2)*C12-200 有一侧弯锚也是可以定义的。如(1)C12-200+(1)*C12-。