• 05YJ1 内墙6的装饰套子目问题

    各位老师,一,装饰2-8子目什么时候用?二,比如2-6,要求不压光,一次抹光,该怎么调价?三,内墙6我套的2-16,但是要求不压光,该怎么套子目呢?谢谢

    套子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,当设计混凝土墙面为使用混合砂浆粉刷一遍(厚度在5mm左右)一次抹光时,套装饰2-8(混合砂浆 混凝土墙 一次抹光)子目即可;

    二,设计要求不压光,一次抹光时,不应该套2-6子目计算,应该套2-8(混合砂浆 混凝土墙 一次抹光)子目计算,厚度不同时可以套2-15(混合砂浆 抹灰层厚度 每增减1mm)进行调整;

    三,内墙6,要求不压光时,就不套的2-16子目计算的,应该套2-20(水泥砂浆 砖、混凝土墙 毛面15mm)计算,厚度不同时,可以套2-28(水泥砂浆 抹灰层厚度 每增减1mm)子目调整。

    2013-10-10 10:17:47 

  • 压光和不压光在定额子目中不用调价已综合考滤了。

    2013-10-10 05:32:21 

  • 内墙6是水泥砂浆,你应该套2-20毛面

    2013-10-10 08:20:21 