• 配电箱的尺寸和规格如何得知???

    在设计说明中也没有关于这个配电箱的尺寸、查过详图后没有有此箱的尺寸大小,再查平面图也没有此箱的大小?请问这个配电箱的大小如何确定,是不是按其功率的大小确定箱子的大小?

    小计

    回路

    问题补充:宽度是按里面的回路元件大小计算 那高度呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    配电箱的尺寸的大小与配电箱的功率无关,是根据箱内配置的开关等电气元件的多少确定,一般配电箱大小按回路计算。一般单开关为1个回路,单开带漏电按2个回路,三开按三个回路,三开带漏电按4个回路。一般一个回路长度约10mm,箱体宽度约250mm,单箱放不下可以考虑双层箱。

    你可以按照箱内的电气元件计算一下就知道箱体的尺寸。

    2013-10-10 14:12:07 

  • 在设计说明中也没有关于这个配电箱的尺寸、查过详图后没有有此箱的尺寸大小,再查平面图也没有此箱的大小?请问这个配电箱的大小如何确定,是不是按其功率的大小确定箱子的大小?【你的理解完全正确,按箱体里的配电设备而定制】

    2013-10-10 13:36:08 

  • 在设计说明中也没有关于这个配电箱的尺寸、查过详图后没有有此箱的尺寸大小,再查平面图也没有此箱的大小。这个配电箱的大小不是按其功率的大小确定箱子的大小,需要询问配电箱供货厂家或到配电箱商店询问。

    2013-10-10 14:33:51 

  • 按配电箱里面的器件去计算配电箱的大小

    2013-10-10 23:12:26 

  •    配电箱的尺寸一般在设计图纸的相对应配电箱接线系统图的左下角都会标注的,如果是墙体内暗装的配电箱时所标注特意注明为洞口尺寸的,遇到以上情况可以按照标注尺寸和洞口尺寸计算配电箱的规格。

      对于确是没有任何尺寸标注的配电箱,则需要咨询设计单位或者配电箱供应生产厂商予以确定。

    2013-10-10 14:50:26 

  • 最便捷的方法打电话问设计院或者供货厂家。

    2013-10-10 16:12:30 

  • 如果没有尺寸,按照常规处理即可

    2013-10-13 12:49:35 