• 地下室外脚手架套

    工程地下室高度8.7m,室外地平至女儿墙顶高71.5m,地下室外脚手架套型钢外挑90m内双排外钢管脚手架还是套双排外钢管脚手架15m内的?

    问题补充:套山东定额哦

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、那么在计算外墙脚手架搭设高度的时候,应该自地下室地板上表面算起,套用双排外钢管脚手架15m内。

    2、室外地坪以上可以套用型钢挑平台外脚手架。

    3、地下室外脚手架的高度,按基础底板上坪至地下室顶板上坪之间的高度计算。

    2013-10-11 11:07:01 

  • 你好:套双排外钢管脚手架15m内的