    地下室砼外墙是预埋螺栓套4-1-131 预埋螺栓,和土壤没有接触的内外砼墙,柱套10-4-317 对拉螺栓端头处理增加,这样做对不对? 但是砼墙的模板里面也包含螺栓,不知道对于螺栓这块费用如何上机?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、不知道你剪力墙预埋的螺栓是什么?如果是模板里面的对啦螺栓,用pvc管套用,那么就不能套用4-1-131.模板定额内含有对啦螺栓的量。如果是用于其他用的预埋的螺栓,那就可以套用4-1-131

    2、对拉螺栓端头处理增加是指的对拉模板的螺栓,不抽出来,直接砸断,浇筑在墙里面的时候套用。一般情况用在地下室外墙,构筑物水池,防止渗透的。这种情况需要签证。

    3、砼墙内的螺栓,在套用模板定额的时候包含。定额内是按照摊销来计算的。