cbadpk 2013-10-12 15:12:43 | 浙江省 安装算量GQI | 9364查看 7回答
在系统图里面的电缆标号YJV 0.6/1KV 3*4 CT/SC25 CE WC是什么意思?
在系统图里面的电缆标号YJV 0.6/1KV 3*4 CT/SC25 CE WC 的意思 是 电缆沿桥架/焊接钢管25 在屋面明敷遇墙暗敷!但这里的“/”是什么意思?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,斜线的意思是或的意思,也就是该电缆主要是走桥架,对于进出桥架两端及不便于桥架施工的地方,采用焊接钢管25施工即可。
2013-10-12 15:22:42
-
这里的斜杠表示0.6/1KV 3*4 ;0.6KV至1KV 沿CT敷设或穿SC25。
2013-10-12 16:30:46
-
或桥架或穿管敷设。
2013-10-12 15:23:15
-
/这个你就不用管它了,是分隔号,表示现场有可能做这些,你按平面图计算就好,
2013-10-12 17:43:23
-
表示有桥架的地方必须沿桥架敷设,不能配管敷设,没有桥架的地方,才能配管敷设。
2013-10-12 17:23:29
-
提示你 两种敷设方式
2013-10-13 11:17:06
-
在系统图里面的电缆标号YJV 0.6/1KV 3*4 CT/SC25 CE WC 的意思 是 电缆沿桥架/焊接钢管25 在屋面明敷遇墙暗敷!但这里的“/”是什么意思?
说几点,不一定全对:
1、YJV-是交联电缆
2、0.6/1kv是耐压等级,0.6到1KV
3、3*4是电缆芯线径与芯数,是3根4mm2芯
4、CT是桥架内敷设
5、SC25是钢管,公称直径是DN25,桥架内敷设结束转到穿管
6、CE沿棚下明敷设
7、WC沿墙暗敷设
8、/是或的意思,在管路敷设中也可以理解为材料转换
以上仅供你参考。
2013-10-13 19:30:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看