    配电系统回路为BV-500 3*10+2*6 ZR-PVC32+PVC25,那在计算配管跟配线时是否要拆开计算,即计算配管时,分PVC32、PVC25两个清单定额计算管的量;计算配线时分BV-3*10、BV-2*6两个清单定额计算线的量?

    你好,你理解是对的,计量的时候,管线需要分规格分别计量。不过有一点需要提醒你,管计量的时候是 PVC32、PVC25不错,但是电线计量需要单根计量,也就是BV-3*10、BV-2*6,应该是BV-10、BV-6。图纸量出来的工程量需要分别*3 、 *2.

    配电系统

    2013-10-12 16:33:36 

  • 已采纳
    这种情况需要将配管和穿线都分别计算工程量的,配管计算PVC32和PVC25的工程量,穿线分别计算BV10的和BV6的工程量。

    2013-10-13 06:50:59 

  • 已采纳
    是的,,按你的意思去做就对了

    2013-10-12 18:18:18 

  • 已采纳
    配电系统回路为BV-500 3*10+2*6 ZR-PVC32+PVC25,在计算配管与配线时是要分别计算,计算配管时,分PVC32、PVC25两个清单项、两个定额不同规格子目套用配管的工程量;计算配线时分BV-3*10、BV-2*6两个清单项、定额子目分别套用不同规格导线工程量。