• 如图10号负筋和11号负筋的左跨长度应该是多少?

    如图10号负筋和11号负筋的左跨长度应该是多少?按照左跨1200,右跨1200,钢筋会冒出悬挑梁边。这种结构的负筋左跨都不标注的吗?

    挑梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,用跨板受力筋布置,定义左标注为0,右标注为1200即可

    见下图1、2

    跨长

    答疑解惑

    2013-10-12 21:03:44 

  • 跟据轴线看,在悬挑梁边计算加上1200就行了。

    2013-10-12 20:29:21 

  • 根据设计图看,左跨长度悬挑梁长度减去保护层厚度

    2013-10-12 20:50:57 

  • 如图10号负筋和11号负筋的左跨长度应该是“布置至板边”,按照左跨长度是(可以参考板的宽度),右跨1200。

    通常这样板边负筋布置至板边的都不标注的。

    2013-10-12 21:00:47 