zxg224 2013-10-13 15:10:20 | 江苏省 其他专业 | 314查看 2回答
关于估计计算问题
关于柱子钢筋计算钢筋算量GGJ2013中箍筋为计算为:周长-八个保护层+11.9d 而钢筋算量中柱子计算箍筋为:周长-八个保护层+10d 为什么抽样不考虑度量差而算量中要考虑弯钩度量差呢?请高人指点
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳算量是按计算规则计算工程量的,不需要考虑现场施工因素,而翻样要考虑现场如何施工方便,两个软件针对的人群不同,针对的要求也不同,翻样的量只能用于施工,不能用于结算,同样算量的量仅能用于结算,不能用于现场施工的
2013-10-18 21:14:29
-
正确的公式是周长-8倍保护层+2*11.9d就可以了,其中11.9d已经包含了弯曲调整值,(10d是直段长度,1.9d是调整值)
还有不应该是直接按照10d计算箍筋长度的
2013-10-13 17:08:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看