• 钢筋搭接位置

    双层双向钢筋 面筋与底筋的搭接位置应分别在哪个位置?还有就是抗扭钢筋在哪个位置搭接?什么叫做非连接区域?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 面筋在跨中搭接,底筋在支座处三分之一处搭接,抗扭钢筋在跨中三分之一处搭接,柱中部三分之一为非连接区域

    2013-10-13 21:07:03 

  • 面筋在跨中1/3范围内搭接,底筋在支座1/3范围内搭接,抗扭钢筋一般也在支座1/3范围内搭接(没有明确规定)

    不允许有接头的范围内叫非连接区域

     

    这些规定在结构施工说明里都会有明确描述的。

    2013-10-13 22:15:50 

  • 建议你看看11G101-1规范,讲的很清楚的

    2013-10-16 21:21:51 