• 插座和灯具的管线一般都是分开连接的。如果为了节省材料,采取一定距离插座和灯具共管不共线的原则科学吗

    从配线箱出来,预埋一条管到客厅中央,该管里面有插座地火零线和灯具的地火零线。共管到灯具位置后,再分另一根小管埋至插座位置(即该小管里面只有插座的地火零线)。简单的说就是为了节省管材,能否在一定范围内共管穿两组线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008明确规定,高于电压50V的回路不能在一定范围内共管穿两个及以上回路的线;

    配线

    2013-10-14 08:49:09 

  • 从配线箱出来,预埋一条管到客厅中央,该管里面有插座地火零线和灯具的地火零线。共管到灯具位置后,再分另一根小管埋至插座位置(即该小管里面只有插座的地火零线)。简单的说就是为了节省管材,能否在一定范围内共管穿两组线

    严格来说,动力线和照明线是不能共管的,更不能共线,但是现在施工单位确实在实际施工中会为了节省管材,采取你所说的共管不共线的方式。

    2013-10-14 08:27:20 

  • 如果插座距离天棚近还可以,如果插座距离地板近就增加了立管长度,反而没有节约管材。

    2013-10-14 08:30:22 