天然呆 2013-10-14 17:00:18 | 北京市 安装 | 1459查看 5回答
吊灯管线;波纹管问题。
1、诱导灯,距地2.5米挂装,长房高6米,沿顶敷设,则顶到灯之间的管线是否计算。2、配照型工厂灯,距地4.5米挂装,长房高6米,沿顶敷设,则顶到灯之间的管线是否计算。 3、在设计说明中,由顶板接线盒至吊灯灯具一段线路,穿钢制.耐火波纹管。比如一条线路是WL1 NH-BV-4*4 SC25 沿顶敷设的。那顶到灯之间的管是否记取;BV-4的线是否记取;波纹管是否记取,怎么记取,按根数?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、诱导灯金属軟管敷设:6—2.5=3.5米;2、配照灯金属软管敷设6—4.5=1.5米。这些管线分别套取相应定额子目,主材另计。
2013-10-15 06:23:48
-
灯具到干管的管和线定额时包括了的,不过你的工程这段距离太大,应该计算的。
2013-10-14 17:10:31
-
电线、线管都有需计,波纹管套可挠金属套管子目。
2013-10-14 17:26:45
-
北京2012定额中,灯具安装的这些软管、接线辅材全部在灯具安装中体现。
2013-10-14 17:23:31
-
应该计取的,但要扣除掉定额内包含的量。
2013-10-15 10:40:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看