sgq2192 2013-08-21 16:50:48 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 773查看 3回答
框梁四根角筋伸入剪力墙做暗梁,如见如何处理?
框架剪力墙结构,剪力墙在楼面内不单独设暗梁,其一端有框架梁时,梁四角主筋穿过剪力墙兼作暗梁,其余主筋伸入剪力墙内满足一个锚固长度即可。这种情况在钢筋软件中该如何处理啊?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架剪力墙结构,剪力墙在楼面内不单独设暗梁,其一端有框架梁时,梁四角主筋穿过剪力墙兼作暗梁,其余主筋伸入剪力墙内满足一个锚固长度即可。这种情况在钢筋软件中该如何处理啊? ------是不是这样啊,如果是,怎样操作再说,不是没必要。 -----墙水平筋如果需要,可以在梁原位标注里(下部)输入G?@?或(2B?)即可; -----上部钢筋不伸入支座,应在梁(墙身)支座处(原位标注)输入2B?即可。
2013-08-23 01:34:00
-
你好:软件里可以把剪力墙里画上梁,定义梁时只能定义上通长的底筋和面筋。其余主筋伸入剪力墙内满足一个锚固长度时,在剪力墙的边上输入原位标注的负筋,这样就可以处理了。本来图纸是这样要求的。你汇总后看看结果就知道了。说什么了
2013-08-21 17:04:32
-
按梁画好计算后编辑钢筋,更改四角钢筋长度在锁定就好了
2013-08-21 16:55:07
-
框架剪力墙结构,剪力墙在楼面内不单独设暗梁,其一端有框架梁时,梁四角主筋穿过剪力墙兼作暗梁,其余主筋伸入剪力墙内满足一个锚固长度即可。这种情况在钢筋软件中该如何处理啊?
-
用梁的角筋伸入短肢剪力墙中代替暗梁,但只有角筋伸入,箍筋和腰筋不伸入,把梁整个延伸过去箍筋和腰筋的量就算多了,打断成两根梁只输入角筋,又多了锚固,软件中怎么处理。
-
用梁的角筋伸入短肢剪力墙中代替暗梁,但只有角筋伸入,箍筋和腰筋不伸入,把梁整个延伸过去箍筋和腰筋的量就算多了,打断成两根梁只输入角筋,又多了锚固,软件中怎么处理。
-
如下图所示:剪力墙暗梁部分的水平分布筋仍然需要布置,但是广联达中只要布置了暗梁,则自动扣减了此部分的墙身水平分布筋,这个问题如何解决?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看