• 筏板钢筋连接接头位置问题。

    筏板钢筋采用焊接连接,筏板上面是剪力墙,那筏板钢筋接头位置如何定,按照原材任意位置连接吗,如果不是该怎么样,按照上部钢筋1/4剪力墙吗

    上部

    问题补充:没有人知道吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板钢筋上铁接头位置应该在支座的1/4范围内,剪力墙作为其支座,实际施工时,可以把主轴线位置的剪力墙作为支座,其它比较小或者很短的剪力墙不做考虑。

    2013-10-21 09:19:04 

  • 按照基础梁进行设置。剪力墙底部肯定还有基础梁了。

    2013-10-14 17:48:46 

  • 筏板是剪力墙的支座,搭接位置和剪力墙没什么关系,搭接位置应该考虑整个筏板 应该可以不区分位置搭接

    2013-10-15 08:26:01 

  • 跟板的要求应当是一致的,

    2013-10-15 16:21:08 