• 请问高手如何在广联达内设置墙体抹灰计算不扣减非平行的梁,并还有两端的梁头也不应扣,

    如下图所示:请问高手如何在广联达内设置墙体抹灰计算不扣减非平行的梁,并还有两端的梁头也不应扣,我经多次设置但柱上的梁还是扣除,广联达的面积总比手计的面积少了,请问如何设置?谢谢!

    不扣减

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:在计算设置和计算规则中选择

    扣除

    答疑解惑

     

     

    2013-10-15 20:25:50 

  • 已采纳
    做个记录,学习用。

    2013-10-21 11:02:38 

  • 已采纳
    在柱的位置要画上墙并布置上墙面,这样计算就不会少量了。

    2013-10-17 10:30:13 

  • 已采纳
    根据规则抹灰面“不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积”,所以抹灰面是没有扣减,它扣减的是块料面层,因为块料是按实贴面计算。

    广联达服务新干线

     

    “如我上图所示,墙上的抹灰三个梁头0.2*0.5*3=0.3都扣了,我再在计算规则“墙面抹灰面积与悬空梁的扣减”修改为“无影响”“你提供的附图并没像我那绘画图,你在两端设置柱,再在柱上设置两条梁计算下就知,麻烦你,谢谢!我那图按规则计算刚好是30平方的,但现在却少了两端柱上的梁头0.2平方,
    后计算出结果是中间梁口没有扣,但两端柱上的两个梁口却扣了0.2平方,请问如何设置才不让扣除墙两端柱上的梁口面积?谢谢”结算的结果是一样的。

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    “现在墙上的梁口不扣减我知如何设置了,但是,我讲的是墙两端结构柱上的两个梁口还是扣的,你所画的图是两条梁在墙上,你不防在墙两端设置两条结构柱,再在柱上设置两条梁(如我上附图所示),再计算就知,柱上的梁口还是扣减的(查看计算式内的三维也可以看出是扣了两条柱上的梁口)”注意定额规则“不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积”,它说的是墙面与构件的交接,并没有说框架梁的交接,我是这样理解的。


    2013-10-14 22:29:52 

  • 已采纳
    你可以在表格输入中,编辑与墙面相同子目和被扣除部分的计算式,软件会自动汇总。

    2013-10-15 07:47:39 

  • 已采纳
    你好:看计算计算设置

    2013-10-15 13:57:19 

  • 已采纳
    在工程量表达示中+扣非平行梁即可。

    2013-10-15 14:34:29 