nero 2013-10-14 22:20:18 | 四川省 安装 | 3637查看 5回答
电气安装工程清单列项的几个问题(13清单)
1.电缆保护管和配管的界定。yjv-3*16-sc50fc sc50该是电缆保护管还是电气配管呢? 2.控制箱和配电箱的区分。下图三个哪个是配电箱、哪个是控制箱问题补充:是否是穿电缆的就是电缆保护管、穿电线的就是配管呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.埋地电管(穿电线、电缆)、暗配电管、明配电管都是配管。直埋电缆铺砂盖砖(或板)的不需要配管,但在穿越马路、水沟时,必须穿电缆保护管,此时套电缆保护管子目。
2.能直接控制设备开启、停止的配电箱是控制箱,给设备、控制箱输送电源的是配电箱。GKL4是控制箱,其它是配电箱。
2013-10-15 09:25:42
-
YJV-3*16是三芯电缆,SC50管是电缆保护管,沿地敷设;XL-21是配电箱,CKL4是锅炉控制箱,AP是配电箱。
2013-10-15 05:54:20
-
1、yjv-3*16-sc50fc sc50是电气配管,电缆保护管是室外埋地敷设的。2.控制箱和配电箱的区分。下图三个配电箱XL-21是配电箱,为什么是配电箱;它所控制的电机容量都为空的而且没有交流接触器。下面GKL4.AP是控制箱,它们有交流接触器、所控制的设备都为电机。
2013-10-15 07:17:22
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看