• 电气安装工程清单列项的几个问题(13清单)

    1.电缆保护管和配管的界定。yjv-3*16-sc50fc sc50该是电缆保护管还是电气配管呢? 2.控制箱和配电箱的区分。下图三个哪个是配电箱、哪个是控制箱

    13清单

    问题补充:是否是穿电缆的就是电缆保护管、穿电线的就是配管呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.埋地电管(穿电线、电缆)、暗配电管、明配电管都是配管。直埋电缆铺砂盖砖(或板)的不需要配管,但在穿越马路、水沟时,必须穿电缆保护管,此时套电缆保护管子目。

    2.能直接控制设备开启、停止的配电箱是控制箱,给设备、控制箱输送电源的是配电箱。GKL4是控制箱,其它是配电箱。

    2013-10-15 09:25:42 

  • YJV-3*16是三芯电缆,SC50管是电缆保护管,沿地敷设;XL-21是配电箱,CKL4是锅炉控制箱,AP是配电箱。

    2013-10-15 05:54:20 

  • 1、yjv-3*16-sc50fc sc50是电气配管,电缆保护管是室外埋地敷设的。2.控制箱和配电箱的区分。下图三个配电箱XL-21是配电箱,为什么是配电箱;它所控制的电机容量都为空的而且没有交流接触器。下面GKL4.AP是控制箱,它们有交流接触器、所控制的设备都为电机。

    2013-10-15 07:17:22 