• 导线套定额问题

    导线套定额问题,工程量是BV-4*2.5 150米(单线600米)。1.是套辽宁2-1344定额四芯2.5mm2,定额单位是100米单线。是输入工程量150米,还是600米。2.是套2-1297定额2.5mm2,定额单位100米单线。入工程量600米。执行那个定额对。工程量的如何输入。请指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、输入600米。

    2、是套用2-1297,如果在设置中是使用的自然单位,就直接输入600米,如果设置是定额单位只输入6就行了。

    2013-10-15 08:43:04 

  • 1.如果单位是100米,实际工程量是600米,直接输入6即可。要把单位看准确。

    2.BV-4*2.5 150米(单线600米)。的意思是:普通电线4芯2.5㎡,每芯的长度是150米。总长是4*150,套定额要跟据所表达的意思。区分普通电线不要套成电缆。。电缆的价钱是普通电线价钱的十倍。你所说的两个定额子母,如果符合这个意思,就可以选择其一。如果两个接近,可以选择更接近的。

    2013-10-15 09:04:51 

  • 塑铜线BV-4*2.5标注比较奇特,应该是4根BV2.5的电线,应该执行2-1297定额2.5mm2,工程量是600m*4根=2400m