• 低压配电柜是不是没有侧面的防护板?定额中的屏边就是指低压配电柜的侧面的防护板啊?

    低压配电柜是不是没有侧面的防护板?定额中的屏边就是指低压配电柜的侧面的防护板啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 低压配电柜也是有侧面的防护板的。定额中的屏边是指配电柜与边墙之间的封堵,不进人的过道都要封堵的挡板,叫屏边。一般都是用钢板网加四框封堵的。

    2013-10-22 09:45:00 

  • 低(高)压柜内利用铜母排连接几台低(高)压柜做电源的,一般没有侧面的防护板,需要屏边保护。如果是采用电缆或柜外的铜母线做电源的,就是有侧面防护板的低(高)压柜,就不需要屏边保护了。

    (主要看配电箱系统图是不是柜内铜母排连在一起。)

    2013-10-16 10:37:36 