• 风管防火阀扣除长度问题

    分管防火阀要求扣除B+240的风管长度,请问B是指风管高度么,要是一个风管是2000*1000的矩形风管,扣除防火阀的长度为1.24m,那也扣的太多了吧,一个风管防火阀也就300mm的宽度占用。请问这个B是真的指风管的高度么?要这样施工单位不亏死了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,这个B是指风管高度。定额已经综合考虑的应该不会亏吧。

    2013-10-16 11:50:36 

  • 用图示风管的长度-风阀的长度=风管的净长度,再计算展开面积。与宽度、高度没有关系。

    2013-10-16 08:36:10 

  • 真不知道你说的这B是什么意思

    2013-10-16 15:41:15 

  • B+240不知道是什么尺寸,但不会是风管高度。风管计算规则是扣除部件所占长度,就是只扣除防火阀实际长度。

    2013-10-15 20:14:45 