buxi 2013-10-15 19:54:58 | 广东省 土建 | 4782查看 2回答
预算砼量与实际砼量少很多
根据图纸算出桩基础承台和底板的砼量是2220m3,可实际浇筑用量是2280m3,核对自己计算的过程,手算,软件算都差不多这个数,实在找不出有什么错误,可是这个差别这么大,到底主要问题可能出在哪里呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据图纸算出桩基础承台和底板的砼量是2220m3,可实际浇筑用量是2280m3,核对自己计算的过程,手算,软件算都差不多这个数,实在找不出有什么错误,可是这个差别这么大,到底主要问题可能出在哪里呢?
你没算损耗进去
软件算出来的是没有损耗的量的
当你套取定额的时候2220是要算0.01的损耗的
2013-10-15 19:57:38
-
正常的浇筑,它的损耗量是在1~3%左右,你计算的量与实际的浇筑量,可以说是合适的。
“但预算砼量不是应该比实际浇筑的要多吗?”你的预算量也是构件的实际外形体积啊。
2013-10-15 20:04:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看