轻风 2013-10-15 22:28:59 | 黑龙江省 其他专业 | 4902查看 2回答
消防强启电路的疑问
图片1为应急照明配电箱的系统图,带消防强启,图片2为平面图,都说平面图中的双控开关是做消防强启的,正常时消防强启线不带电,正常电源线带电,当发生火灾时强启线带电,正常电源也带电,这样不管怎么控制双控开关都是带电的,灯都会亮,这样就实现了强启,我想问的是,发生火灾时会有“切非”,就是切断非消防线路,那这样的话,上面说的正常电源线怎么可能带电啊,那还得手动去开开关,这里的“切非”与上面说的火灾时正常电源带电矛盾吗?这个怎么理解啊?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.应急照明不是应急灯,应急灯是停电就亮(有蓄电池),不用打开开关。应急照明是在发生火灾时,打开开关灯就能亮。
2.双控开关的两个触点分别接正常电源线与强启线,平时开关与正常电源接触时,灯亮,与强启线(没有电)接触,灯不亮。火灾时开关与正常电源(已切非)接触时,灯不亮,与强启线(已有电)接触,灯亮。没有矛盾的。这是利用双控开关的触点在正常照明电源与火灾强启电源之间切换的原理代替双电源配电箱自动切换的功能。
2013-10-16 10:17:11
-
发生火灾时会有“切非”,切断非应急消防线路,不是在应急照明配电箱内是在一般常用配电箱内。在应急照明配电箱内是强启控制,就是在发生火灾的情况下强启模块控制供电线路全部供电,以实现应急照明全部开启。
2013-10-16 06:27:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看