• 基础挖土工作面800是否该考虑

    框架结构地下室底板下有独立基础和条形基础,基础做卷材防水(包括找平层,卷材、保护层等),基础采用砖胎膜属于砖基础内侧粘贴卷材防水层,一般定额上考虑土方,防水的要有800的工作面,请问在这个地方是否要考虑? 800的工作面是从挡土墙外皮起算还是从独立基础外皮起算?

    问题补充:基础采用砖模后, 基础挖土后砌砖工作面可以按200考虑吗? 在砖模里侧做防水,是否也不用考虑工作面800啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工作面以基础外800考虑,既有独基、条基础、筏板基础等,计算的先决条件是要做防水(讲的这些只是预算的计算,并不指结算要这样结,结算是看合同方式,以及现场情况)。后补充问题可以按当地施工情况考虑。可以不计外工作面。

    2013-10-16 10:55:22 

  • 工作面从基础或者基础垫层外侧开始计算

    2013-10-16 10:09:46 

  • 你好:应该从基础边计算800mm