• 第六册工业管道中的“安装仪表一次部件”与第十册取源部件制安

    钢烟囱顶部安装热电偶测量出口温度时,是套用第六册工业管道中的管件的“安装仪表一次部件” 6-702*0.7还是套用第十册取源部件制安 10-735.感觉这两项重复了。谁能给个说明?

    钢烟囱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    全国统一安装工程预算定额解释汇编(2008版)第61页:仪表一次部件安装执行本定额(即第六册工艺管道册),配合安装用工使用本定额第十册《自动化控制仪表安装工程》有关项目。  根据这个解释,实际使用时可以同时套用这两个子目,并不重复,也不矛盾,工艺册计取的是工艺方面的开孔、焊接、安装,第十册是仪表专业在现场配合安装,这两个定额子目的工作内容也不同。有点困难的是如何给审核预算方解释清楚。

    2013-10-16 14:13:24 

  • 长见识了

     

    2013-10-16 15:30:52 

  • 支持楼上解释

    2013-10-16 16:55:36 