• 关于剪力墙上KL的锚固

    如图所示,梁上部筋锚固不同,梁两端都是暗柱,却一端弯锚一端是直锚. C轴为什么不能直锚? KL是以剪力墙上的暗柱为支座还是以剪力墙为支座?

    弯锚

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件在处理这方面是存在问题的,当梁只画净跨长时,暗柱内画上剪力墙后拐角处是按暗柱考虑支座的,一字柱是按剪力墙考虑支座的。

    2013-08-22 09:35:59 

  • 这与支座宽度有关,两端虽然都是暗柱,但是两端的暗柱尺寸不同,所以就会出现一端直锚,另一端弯锚的情况: 当支座宽hc-保护层≥LaE时,采用直锚,直锚长度=Max(LaE,0.5hc+5d) 当支座宽hc-保护层上部

    答疑解惑

    2013-08-22 12:49:26 

  • 赞同1楼的说法

    2013-08-23 08:01:48 

  • 梁上部筋锚固不同,梁两端都是暗柱,却一端弯锚一端是直锚. C轴为什么不能直锚?---直锚弯锚所差无几,没有必要追究的; KL是以剪力墙上的暗柱为支座还是以剪力墙为支座---有暗柱时优先采用暗柱为支座。