导线布线计算有问题吗
配电箱AW1引出的照明线路为PC20BV3*2.5mm2,3个照明灯,1个三联单控开关,箱子长宽高0.5*0.5*0.3,安装中心标高1.5m,开关高度1.3m,计算导线及穿线管长度。我计算的有问题吗?正确的应该怎么计算。 PC20 L=(2.9-1.5)+10+10+3+(2.9-1.3)=26m BV2.5mm2 L=(26+1)*3=81。多谢指教!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
PC20 L=(2.9-1.5-0.5)+10+5+5+3+(2.9-1.3)=25.5m
穿3根线:BV2.5:(1+10+2.9-1.5-0.5)*3=35.7m
穿4根线:BV2.5:(5+3+2.9-1.3)*4=38.4m
穿5根线:BV2.5:(5)*5=25
因此BV2.5=35.7+38.4+25=99.1m
2013-10-17 08:36:20
-
你好:计算的正确
2013-10-16 16:13:04
-
你缺乏一个常识,三联开关要穿四根线(灯具到开关),所以算少了。单联开关穿两根线,双联开关三根,以此类推。
2013-10-16 16:32:22
-
PC20 L=(2.9-1.5-0.5)+10+5+5+3+(2.9-1.3)=25.5m BV2.5mm2 L=(25.5+1)*3+(5+5+3+2.9-1.3)+5+3+2.9-1.3)+(3+2.9-1.3)=108.3m。
PC20管长=(层高2.9-箱距地1.5-箱高0.5)+10+5+5+3+(层高2.9-开关距地1.3)=25.5m
BV-2.5mm2电线长=(管长25.5m+箱半周长1m)*3根+第1个灯的控制线(5+5+3+层高2.9-开关距地1.3)+第2个灯的控制线(5+3+层高2.9-开关距地1.3)+第3个灯的控制线(3+层高2.9-开关距地1.3)=108.3m
要点:配电箱的高度是要减去的,灯开关的控制线是要计算的,灯没有控制线是不可以的。