• 导入柱大样遇到图纸非标准标注形式,如何处理?

    1.如图,这是剪力墙墙柱表中的暗柱大样,要怎么导进去?或者能不能导? 我按照导入柱大样导了一次,然后提示大样标注纵筋和钢筋表标识的钢筋数量不一致。这是剪力墙结构的,看这个图其实是一个墙边的暗柱,按照分格来看上面是柱,下面就直接算墙了,但是按照边线、钢筋识别就有问题了。求大神指点~用的是5616版本的GGJ2013。 2.还有,如果一栋楼,左右两单元,层数不一样,这种情况CAD导图的时候怎么处理?新建工程的时候要怎么设置?求思路~

    柱表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.先导入暗柱大样,然后,导入柱;提示大样标注纵筋和钢筋表标识的钢筋数量不一致。修改一下达到一致。

    如果一栋楼,左右两单元,层数不一样,这种情况CAD导图的时候,一层一层地导。新建工程的时候,按最高的楼层建立楼层。

    2013-10-17 07:07:10 

  • 你也可以先在原有的cad图中先把暗柱封闭。然后再导入就可以了。

    2013-10-17 07:15:29 

  • 倒入柱大样,把柱边上与墙连接的那部分线删除后在识别柱大样,就好了

    2013-10-17 09:33:17 