• 有关消防算量问题

    我不知道火灾报警中各设备是如何连接的,所以不知道该部分的工程量如何计算?请各位大师谁知道此部分工程量该如何计算?

    算量

    管线

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:在最后的一张图片里显示一个手动报警按钮设备与消防信号二总线及消防电话总线连接,那在计算的时候要计算两种管线的量吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    连接水泵房的,应该是消火栓按钮,算两根,一根4芯联动起泵、一根2芯反馈至主机(该部分从总线任意设备附近引入)

    连接手报按钮(带插孔)的,应该算两根,一根2芯反馈至主机(该线从总线任意设备引入),一根2芯接入电话总机。

     

    消防报警算量抓住三点

    1 主机及系统原理(分为报警及联动系统、广播系统、电话系统)

    2 模块配置及原理

    3 弱电接线方式

    2013-10-17 12:51:31 

  • 你好:按线路结合平面图位置,按延长米计算工程量

    2013-10-17 09:28:02 

  • 还差一个说明,那里有管线及对应的系统编号,上面说明了采用的导管型号及规格、所穿导线的规格型号及根数……

    2013-10-17 10:06:34 

  • 管线结合平面图具体位置,按延长米计算。套取相应定额。

    2013-10-21 19:52:30 