• 层高3.9米,板厚0.1米,要计算柱梁板的支模超高吗

    现2004定额如下规定: 现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。 --------------- 怎么软件没有把超高支模板出来,是不是要3.6+0.5=4.1米以上才需要算啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 模板支撑高度超过3.6米才计算,你看看,层高减梁高是否超过3,6米?看看,你是否套上了超高模板子目?

    2013-10-17 20:02:37 

  • 层高3.9米,板厚0.1米,净高=3.9-0.1=3.8m,超过了3.6米,要计算柱梁板的支模超高

    2013-10-17 19:58:49 

  • 软件会自动记取超高模板工程量,就在梁板等工程量模板的后面会标有超高模板的

    2013-10-17 20:00:33 

  • 我看你说的是否有误。层高不是从室外地坪算的,而是:1、首层结构层高是从基础顶算至首层顶板的上表面。2、首层建筑层高是从首层地面(装修完成的地面)算至二层楼面(二层装修后的地面上表面的。建议你再看一看层高。

    2013-10-17 20:32:07 

  • 你的理解是对的,不超过3.6+0.5M是不计算超高费的。

    2013-10-17 20:43:58 

  • 层低标高减去梁低标高看是否在3.6m以内  如果不在那就超高,你可以试着把层高提高4.5m看看有没有超高模板量了

    2013-10-22 10:17:47 