• 墙身防潮绘制在哪里?

    各位老师,请问一,墙身防潮选择了05YJ1第十页的潮1,地下室外墙全部是剪力墙,内墙是填充墙,首层是框架剪力墙加填充墙,那么墙身防潮应该布置在哪个哪里?二,子目选择3-4吗?三,室外台阶如果用混凝土浇筑,台阶部分套4-59,但是平台部分选择什么子目和代码呢?四,如果是砖砌的室外台阶该怎么选子目和代码?五,卫生间四周墙体上翻200高(C25素混凝土),有人推荐我用圈梁绘制,用圈梁绘制后墙面抹灰布置不上,是要用剪力墙绘制吗?这部分的混凝土套什么子目和代码?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,墙身防潮选择了05YJ1第十页的潮1,地下室外墙全部是剪力墙,内墙是填充墙,首层是框架剪力墙加填充墙,那么墙身防潮应该布置在外墙外侧首层地面以下设置防潮层(设计没有防水时设置防潮层);

    二,子目不是选择3-4子目,应该选择建筑定额7-163(水泥防水砂浆立面(1:2水泥砂浆))子目;

    三,室外台阶如果用混凝土浇筑,台阶部分套4-59,但是平台部分选择地面相关的子目,代码应该选择平台投影面积代码(PTSPTYMJ)即可;

    四,如果是砖砌的室外台阶选择建筑定额3-15(砖砌台阶(M5水泥砌筑砂浆))子目,台阶部分代码选择踏步水平投影面积地面地面(TBSPTYMJ)即可;

    五,卫生间四周墙体上翻200高(C25素混凝土),用圈梁绘制,用圈梁绘制后墙面抹灰不用布置,软件会自动合并到墙面抹灰中计算的,(用剪力墙绘制,也可以,但很麻烦,需要调整上部砌体墙的底标高及剪力墙的顶标高的);这部分的混凝土应该套圈梁相关的子目,代码选择体积代码(TJ)即可。

    2013-10-18 08:07:27 

  • 解答1:你这是典型的地下防水施工。简言之,防水面积=外墙的外墙面+筏板上表面(不扣内墙所占面积,因为是先做防水 后做填充墙)再加筏板突出墙体的外露表面,不过这个图集的潮1 只适用于墙面防潮,你需要仔细查阅图纸找到筏板防潮的做法,另外还要记得如果在混凝土墙和筏板建筑前有防护墙,别忘记防护墙内侧也要做防水。还有在墙体和筏板交接处,另有大约500宽的卷材防水附加层,别忘记。

    解答3:台阶算至最上层0.3米,剩下的按照楼地面套定额。没有台阶平台这么一个单独的子目,只能按照地面去做。

    解答4:如果是砖砌台阶,可以套取砖砌体的零星项目,吉林省定额有砖砌台阶子目。

    解答5:混凝土泛水是随着墙体的宽度走的,用圈梁完全可以,用混凝土墙也可以。推荐混凝土墙。但是这样就必须要先调整各种墙的标高,不能像圈梁那样 自动扣减。套取子目害的是圈梁。因为从施工工艺和流畅,包括人工费都是差不多的。

    2013-10-18 01:32:08 