茂途 2013-10-18 11:49:24 | 天津市 安装 | 1914查看 3回答
关于LEB MEB总等电位连接问题
LEB ----BV-1*4-PVC20地面内或墙内暗敷设 室内所有插座PE线 MEB---40*4镀锌扁钢埋地敷设 各种金属管道 ----BV-1*25-PVC25弱电金属设备 这些线路怎么算,很长吗? 室内所有插座PE线每个插座都算吗,算到哪
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是,就近一个插座连接,一般与设备连接暂不考虑,考虑等电位接线箱
2013-10-18 11:58:05
-
局部等电位箱的BV线,仅计算到就近的插座盒内;MEB箱内端子排连接到各个设备(管道),中间是连接线的型号,图纸上画出线路走向的按图纸,按最近的计算。
2013-10-21 15:23:17
-
前面是MEB箱,后面是需要与MEB箱内端子排连接的各个设备,中间是连接线的型号,图纸上画出线路走向的按图纸,无线路的找到两端,算最短距离。
2013-10-19 14:26:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看