• 均匀环这个有吗

    接地极;接地极为建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网,接地网钢筋与桩基钢筋连接如达不到要求做人工接地装置。建筑物9米高,两层 三类防雷设计,那这个有均压环吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    三类防雷设计,没有均压环。二类防雷设计,10层(或30米)开始做均压环,往上每隔二层做均压环。一类防雷设计,每层均做均压环

    2013-10-18 12:52:16 

  • 建筑方防雷规定建筑物高度9米,2层三类防雷,可不计算均压环的安装。建筑物高度没有超过10米。二类防雷设计,10层或30米高,才可做均防雷压环。一类防雷设计,需每层做均压环。

    2013-10-21 15:17:02 

  • 接地极为建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网。。这个是接地网,虽然与均压环施工工艺一样,但它不是均压环。。它的意思只是告诉你基础接地网套价时要套均压环定额,不是接地母线定额。(你应该看看防雷接地章节定额说明)