• 关于电气工程的一个小疑问!

    图纸上,从AL照明配电箱出来后 有3个回路。 第一个回路,系统图上标注的是WL1, 但是这个WL1又包含了2个回路 系统图中 这个WL1 有C65N-20A/2P 的字母 请问这是不是意味着 WL1这里也有一个配电箱 要套取配电箱的定额? 如果不是配电箱,应该套取什么定额? 在线等 电气达人解决~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     C65N-20A/2P 是回路上的开关,下面的是应急照明火线回路的触点,当上面的开关因火灾断电后,回路没有电,此时下面的应急照明火线回路的触点闭合,回路有电,起到应急照明的功能。

    所以,不是什么配电箱,不要另行计算。

    2013-10-18 13:17:31 

  • 图纸上,从AL照明配电箱出来后 有3个回路。 第一个回路,系统图上标注的是WL1, 但是这个WL1又包含了2个回路 系统图中 这个WL1 有C65N-20A/2P 的字母 请问这是不是意味着 WL1这里也有一个配电箱 要套取配电箱的定额? 如果不是配电箱,应该套取什么定额? 在线等 电气达人解决~

     

    不是,只有三个回路,WL1也只是一个回路,不需要套配电箱的,定额不需要单独考虑,也不需要单独套。

    2013-10-18 13:20:24 