• 基础层纵筋的长度的计算

    1,请教,单层工业厂房中,基础顶标高-1.3m,基础厚度1000,首层层高4.6m(梁顶标高,无现浇板,地梁顶标高-0.5m,梁高800;首层梁与KZ1连接的梁高有1600、800)。在GGJ软件计算基础层纵筋的长度(如图):3500/3+1000-25+max(6*d,150)【上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折】,在这个公式中,我不理解3500是怎么来的,求解。 2,在 11G-101-p57页中,柱净高是指的什么? 3,kz1的箍筋是7*10的,为什么在截图中,计算式中,却指计算了2*2的外层箍筋? 谢谢!

    柱净高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、3500是梁净跨长度,也就是两个相邻柱子的净距离。

    2、柱子净高就是层高。

    3、还计算了其他箍筋,你接着往下拖就就能看见。

    露出长度

    不好意思,没看清楚,你把构建属性截个图过来,看看,如果着急,你就在柱子截面设置里做套子也行,一般复杂的我们都从那里做箍筋)

    2013-10-18 15:27:47 

  • 你的截图是算的基础层的插筋,箍筋是基础层内固定柱孑纵筋的外箍。如果现场纵筋不是这种基础预留插筋方式,可以在柱子属性中的其它属性中,调整为纵筋锚固,如果柱子己经布置,要选中图元然后修改,再汇总计算。