• 1000厚筏板如何设置马凳筋?

    我的筏板是1000mm厚的,图纸中未说明如何布置马凳筋及马凳筋的规格,只说明马凳筋由施工单位自定,怎样设置马凳筋?还能按常规的尺寸吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该根据施工组织设计确定。1米厚的筏板应该采用软件中的 二型 马凳,马凳的 净高 度是1000 减去 上下保护层的 厚度, 再 减去 下部一排钢筋 的直径, 和两排上部钢筋的直径。根据钢筋直径的不同 马凳的间距 一般 1米至1.5米左右。

    2013-10-18 20:32:34 

  • 不说话,就不能选我吗

    2013-10-18 21:47:17 

  • 马凳筋属于措施筋,有施工单位自定,根据现场情况,走签证。

    2013-10-19 11:36:32 

  • 那就还是按常规尺寸计算呀。

    2013-10-18 16:57:56 

  • 既然设计说明马凳筋由施工单位自定,这就需要由施工单位做出方案资料办理确认的手续,才方便结算,不至于为些进行争论,这么厚的筏板马凳钢筋的规格应该是要直径22以上。

    2013-10-18 17:06:01 

  • 这种情况马凳筋可以先不计算,回头根据施工实际情况,走现场签证啊

    2013-10-18 17:01:20 

  • 回答:马镫筋属于一种措施钢筋,设计图纸一般不做说明,一般都按照施工单位的具体施工方案来执行,所以首先需要办理马镫筋布置签证单,然后结算时就不会有争议了,如果只钢筋用量或者是投标报价,则按通常做法设置计算即可

    2013-10-18 17:03:53 

  • 像这种情况一般都有施工技术负责人编写施工方案,由技术主管相关人员审核批准。结算时,图纸没有规定的,要按批准的施工方案计算。

    2013-10-18 17:05:52 

  • 我的筏板是1200mm厚,图纸对马凳筋有明确要求,在此供你参考。

    看下图

    设置马凳筋

     

    2013-10-18 17:19:40 

  • 你的筏板马凳筋应该有施工方案,然后做签证,可以选1.5*1.5米见方四角焊1米高的立筋,钢筋直径同筏板主筋直径。

    2013-10-18 20:28:31 

  • 还有一种施工方法是焊立筋,1.5*1.5米见方四角焊1米高的立筋,钢筋直径同筏板主筋直径,我们工地就是这样施工的,效果还不错呦。

    2013-10-18 18:26:38 

  • 这种情况,必须要办签证,结算的时候才能算,我们这边1m厚的筏板用的是22的钢筋一字型马凳

    2013-10-18 19:40:26 

  • 高度设置为筏板厚度即可,各多少个按软件给出的就可以

    2013-10-19 08:30:25 

  • 你好:马镫筋属于措施筋,设计一般都不给出由施工单位自定。这就必须。先写施工组织设计,然后报甲方审批,以便后期的结算。

    2013-10-19 08:08:15 

  • 一般图纸都未说明如何布置马凳筋及马凳筋的规格,只由施工单位自定。高度设置:减两个保护层和上下钢筋的直径。

    2013-10-20 12:24:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!