• 关于电气安装工程定额套用的问题,请帮忙回答(山西)。

    一、地下敷设电缆,用2寸管DN50塑料管敷设,管内穿两根10平方单芯铜芯电缆和一根6平方单芯铜芯电缆(说是地线)。那定额套用是套三芯10平方以下电缆还是单芯35平方以下电缆? 二、那电缆进配电柜计算端头使用哪个定额? 三、路灯工程中调试费用如何计取?使用哪个定额? 四、七米以下的(学校内)路灯使用哪个定额?大马路弯灯可以吗? 五、吊车台班使用费可以随便增加吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、地下敷设电缆,用2寸管DN50塑料管敷设,管内穿两根10平方单芯铜芯电缆和一根6平方单芯铜芯电缆(说是地线)。那定额套用是套三芯10平方以下电缆还是单芯35平方以下电缆?

    10平方的电缆按10平方以内电缆套C2-683(如果多于三芯或三芯连地可以乘以系数);6平方的单芯电缆套C2-649子母。

    二、那电缆进配电柜计算端头使用哪个定额? 均套用C2-778子母即可。

    三、路灯工程中调试费用如何计取?使用哪个定额?  如果符合“送配电系统调试”可套用C2-1693子母。

    四、七米以下的(学校内)路灯使用哪个定额?   套大马路弯灯子母。

    五、吊车台班使用费可以随便增加吗?   不可以。

    路灯工程中调试必须符合定额说明-四、五的要求,否则不能计取。

    调试费

     

    2013-10-19 13:08:27 

  • 一、地下敷设电缆,用2寸管DN50塑料管敷设,管内穿两根10平方单芯铜芯电缆和一根6平方单芯铜芯电缆(说是地线)。定额套用是套三芯10平方以下电缆;二、电缆进配电柜计算端头使用哪个定额?---16平方毫米不计算端头。三、路灯工程中调试费用如何计取?套电气系统调试费子目;四、七米以下的(学校内)路灯使用大马路弯灯可以;五、吊车台班使用费不可以随便增加。

    2013-10-19 12:22:43 