帮忙看一下图中照明应如何计算
帮忙看一下如图中所示楼梯间应急照明该如何计算,WE1回路要计算两路管线吗问题补充:我的意思是计算工程量的时候要计算两趟SC20管,两趟NH-BV-4*2.5的线
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是一路应急照明线路,1根SC20的电管,穿4根BV-2.5mm2的电线,只有一趟,没有2趟。表示除了上面的正常照明的3根线(一火、一零、一接地)外,下面的1根线是强启线,供应急照明用的。
2013-10-20 10:25:57
-
WE1回路是一根管,里面穿4根线。
2013-10-19 15:47:19
-
这个应急电源是双电源,不是两个回路。
2013-10-19 15:35:09