liuhj 2013-09-13 13:13:45 | 钢筋算量GGJ2013 | 1921查看 1回答
非框架梁下部钢筋锚固长度计算不对?
工程中梁类别为非框架梁,输入了下部钢筋,计算后第5跨下部钢筋锚入支座的长度为何计算为12*d?如图:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因分析:平法图集中规定直段非框架梁下部钢筋锚入支座的长度根据钢筋级别区分,钢筋级别是一级时,取15*d,大于一级钢筋时,取12*d。解决方案:工程设置--计算设置--非框架梁--直段非框架梁下部钢筋锚入支座的长度中查看,是根据图集要求计算的,计算无误。如果要修改在此处直接修改成想要的数值即可。
2013-09-13 13:13:45