• 跨板受力筋/负筋标长度标注问题

    1.第一张图是11G101-1图集P38的一部分截图,如果定义应该是定义跨板受力筋吧? 2.如果用跨板受力筋定义,左标注应该是1950,那右标注该定义多少呢?是根据第二张截图的≥0.6Lab吗,还是在梁-1个保护层的位置开始弯折?

    弯折

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:跨板受力筋一侧标注长度是1950,另一侧标注应该是0,计算时按平法要求是伸至支座端+15D弯钩。请注意一下软件里选择用0.35Lab时计算的结果是错误的,图集中要求伸至支座端部,软件里没有做到。只是按0.35Lab的水平长度计算的。

    答疑解惑

    2013-08-21 09:02:38 

点我,有新答案通知你哦