• 消防 火 警 火灾报警扬声器

    消防火警中火灾报警扬声器是窜联还是并联还是个用个的线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:串联是按顺序把他们串接在一起的,并联都是T接的,消防火警中火灾报警扬声器都是并联的。

    2013-10-22 16:41:40 

  • 扬声器是串联的,一根线

    2013-10-22 20:19:09 

  • 消防火警中火灾报警扬声器是并联

    2013-10-22 16:10:14 

  • 图纸设计一般是串联在一起

    2013-10-22 16:12:17 

  • 可以看系统图和平面图,一般都是串联在一起的。

    2013-10-23 07:46:24 

  • 建议你结合系统图看看为好,一般都是串联。

    2013-10-23 10:59:36 

  • 消防火警的火灾报警广播扬声器是并联的,如果是串联,线路中任意一只扬声器开路,整条广播线路将停止工作。