36****@qq.com 2013-10-22 16:48:34 | 甘肃省 安装 | 496查看 10回答
火灾报警系统图看不懂
这张图纸上20层有个楼层端子箱,分别从共电给19层和21层,从端子箱是一根管子直接连接至这三层,还是分3路分别从端子箱连接至19层、20层、21层,系统图中说干线SC25管,支线SC20的管,干线是不是只是井道里连接至端子箱的线,还是干线也包括从端子箱至每一层的竖着的那条线呢,期待 您的回答,谢谢。
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这张图纸上20层的那个楼层端子箱,分别供电给19层、20层和21层;配管、配线是分3路分别从端子箱经SC20的管连接至19层、20层、21层。系统图中所说干线SC25管,支线SC20的管,意思是:干线是井道里连接至端子箱的线,它所穿的配线管是SC25的管;支线是从端子箱至每一层的那两条线,所穿的配线管为SC20的管。
2013-10-22 19:45:55
-
这个就是三层一个配电箱
就是这样了
很明白的
2013-10-22 17:08:54
-
是三层共一个配电箱,干管线是只是井道里连接至端子箱的线。
2013-10-22 17:34:49
-
应该是分三路分别到19、20、21层,干管还是指引到楼层端子箱的管道,从端子箱引出的为支线,为20管道。
2013-10-22 17:33:45
-
干线只是到端子箱,从端子箱到每层就算支线
2013-10-22 20:42:00
-
从端子箱出来到每层管是支路,端子箱应该出来三根SC20管;干线是弱电井到端子箱这一段。
2013-10-23 07:55:21
-
每三层公用一个箱子,加油吧,我也刚刚学会一些
2013-10-23 09:04:10
-
这张图纸上20层的那个楼层端子箱,分别供电给19层、20层和21层,干线一般是井道里连接至端子箱的线,支线是从端子箱至每一层的消防报警模块的电管,干管及支管的具体管径要结合平面图上弱电线路的用途具体对待,消防报警平面图上有具体的管径。系统图上的管径说明只是概述
2013-10-23 09:38:16
-
是分3路分别从端子箱连接至19层、20层、21层,系统图中说干线SC25管,支线SC20的管,干线是只是井道里连接至端子箱的线.
2013-10-23 10:26:33
-
这是三层共用一台配电箱,干管从警道理走DG25管,分支管在每层内走DG20管。
2013-10-23 14:35:02